Нужна ли гидроизоляция под стяжку в ванной на первом этаже?
#1
Ванная 3x2 м на первом этаже панельного дома, бетонная стяжка 60 мм М200 с армировкой. Гидроизоляция битум или обмазочная? Пол плитка, душ без поддона. Риск протечки в подвал? Прокладка Технониколь или ПВХ пленка? Толщина слоя? Кто делал без нее - протекло? Схема пирога пола с трубами и фото разрезанного. Бюджет 30к, материалы в Леруа. Залью на выходных, советы срочно!
Reply
#2
Обязательна жидкая гидроизоляция Ceresit CN69 2 слоя под стяжку + акриловая в швах. Битумная рулонка 3 мм с напуском 10 см на стены. Пирог: плита - битум гидро - супералмаз армир сетка 5x5 - стяжка 50 мм - гидро CN69 - плитка. Тест воды 24 ч перед стяжкой. В панельке протечки в подвал 50%, особенно трубы. Я изолировал 100 ванных - без протоков. Пленка ПВХ лопнет от бетона, бери рулонку сварную. Наклей бандаж на выходы труб.
Reply
#3
Сделал только обмазку Knauf Flachendicht 1,5 кг/м2 под стяжку 70 мм - 2 года сухо, душ льется, подвал сухой. Рулонку битум не ставил, сэкономил. Швы армировал сеткой, тест 48 ч держал. Фото: разрез плиты - видно слой без трещин. Проблема без изоляции - трещины в стяжке от усадки, вода ушла вниз. Трубы в гильзах с герметиком. Для первого этажа хватит жидкой 2 слоя, рулонка для подвала. Плитка на клей Ceresit. Не жалую.