Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Можно ли сэкономить на арматуре в ленточном фундаменте?
#1
Делаю ленточный фундамент 100x40 см для бани 5x4 м на песке, глубина 80 см. Арматура 12 мм 4 прута внизу + 2 сверху, шаг 20 см, или можно 10 мм сэкономить 15к? Бетон М300, нагрузка малая. Перемычки над дверью 40 см. Грунт стабильный, промерзание 1,2 м. Сетка оцинкованная внутри? Кто строил тонкоарматурный - треснул ли со временем? Схема продольного и поперечного сечения нужна. Фото вашего фундамента после года кидайте. Не хочу перестраивать, но бюджет жмет. Весной залью, советы!
Reply
#2
10 мм для ленты 40 см хватит на 4 прута (2 низ 2 верх) + хомуты 6 мм шаг 30 см. А=4,7 см2, норма для бани. 12 мм перебор, жесткость та же. Обмотай пластиком от ржавчины, вязка проволокой 2 мм. Подушка 30 см щебень + гидроизоляция рубероид 2 слоя. Заливай слоями 40 см с штыкованием. Перемычка над дверью - арка 10 мм 4 прута. Я армировал сотни лент - 10 мм стоят 12 лет без трещин на песке. Экономия реальна, если бетон качественный. Минус: гнуть вручную тяжелее. Схема: низ Ø10@200, верх Ø10@300, хомут Ø6@300.
Reply
#3
Экономил на 10 мм в ленте под баню 6x5 - 6 лет ок, осадка 5 мм, трещин нет. Но хомуты ставь чаще 20 см на углах, продольную удлини на 50д. Бетон М350 с пластификатором, вибрировал. Гидроизоляция битум + стеклоткань, сверху отмостка 1 м. Перемычка - профлист с арматурой 8 мм. Фото разкопанного: арматура цела, бетон монолит. Проблема вышла в стыках - бетонировал за день целиком. На слабом грунте не рискуй, но песок прощает. Сетка 150x150 внутри не нужна, только удорожает. Заливай в сухую погоду.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)