#2
10 мм для ленты 40 см хватит на 4 прута (2 низ 2 верх) + хомуты 6 мм шаг 30 см. А=4,7 см2, норма для бани. 12 мм перебор, жесткость та же. Обмотай пластиком от ржавчины, вязка проволокой 2 мм. Подушка 30 см щебень + гидроизоляция рубероид 2 слоя. Заливай слоями 40 см с штыкованием. Перемычка над дверью - арка 10 мм 4 прута. Я армировал сотни лент - 10 мм стоят 12 лет без трещин на песке. Экономия реальна, если бетон качественный. Минус: гнуть вручную тяжелее. Схема: низ Ø10@200, верх Ø10@300, хомут Ø6@300.