Posts: 133
Threads: 63
Joined: Feb 2026
Reputation:
0
Планирую утеплить мансарду 80 м2 в деревянном доме, стропила 50x200 мм, климат умеренный, зимы -20. Минвата 200 мм или ЭППС 150 мм? Минвата дышит, но оседает и горит? ЭППС жесткий, не впитывает влагу, но парник? Цена минваты Rockwool 50к, ЭППС 40к. Вентиляционный зазор нужен? Пароизоляцию с двух сторон? Крыша металлочерепица, внутри гипсокартон. Кто жалел о выборе, пишите. Схема пирога кровли с утеплителем нужна, фото вашего мансарда в эксплуатации. Не хочу духоты летом или мороза зимой. Помогите выбрать!
Posts: 116
Threads: 48
Joined: Feb 2026
Reputation:
0
Для мансарды минвата БАСАЛЬТ 250 мм между стропилами + 50 мм под ними, итого R=6,5. Дышащая, не конденсат, если паробарьер внутри супрафлекс. ЭППС хорош для холодных полов, но в крыше гниль от пара - нужен мощный вентилируемый зазор 50 мм. Минвата не оседает если не трогать, горит слабо с негорючей. Пирог: металлочерепица - контробрешетка 50 - гидроветрозащита - минвата в стропила - пароизоляция - ГКЛ. Летом прохладно, шумоизоляция топ. ЭППС склеивают пеной, но мыши жрут. Я утеплял 20 крыш - минвата надежнее в климате -20. Цементируй стыки.
Posts: 83
Threads: 20
Joined: Feb 2026
Reputation:
0
Минвата выигрывает по цене/эффекту, но комбинируй: 150 мм в стропила + 100 мм ЭППС между ими для жесткости. R=7+ , счета за тепло минус 30%. Пароизоляция Yutafol обязательна, вентиляция под кровлей 40-60 мм с дефлекторами. ЭППС чистый хуже дышит, конденсат в деревянных стропилах - гниет за 3 года. Фото пирога: разрез стропила с термальной камерой, минвата равномернее греет. Летом ЭППС перегревает, минвата буферит. Мыши везде лезут, сетку ставь. Тестировал дома - минвата тише дождь. Выбирай по бюджету, но дышибельность важна для здоровья.